quote:以下是引用kdrjl在2013-10-31 19:59:11的发言:
quote:以下是引用远方的山在2013-10-31 11:26:10的发言:
有谁能知道mm420参数:P2101为什么不能修改呢?

P2101需要授权的等级是3级,有些故障不能屏蔽,也不能修改。另外,P2101值要与P2100的值对应适配。这些条件是否都满足呢?

设置访问等级=3,设置p2100=2,p2101会自动跟着变2.
山积而高,泽积而长。