回复:s7-1200 PID的EN关闭后打开,PID控制器就不工作了,State的值为0。

purple蔻

  • 帖子

    237
  • 精华

    1
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2012-04-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-04 17:28:00

1楼

把"PID_Compact_down".sRet.i_Mode赋值3。
但是因为这个变量检测的是数值变化,而不是数值本身,所以即使它一直是3的话,如果EN断过,PID控制器还是不能自动启动。
为了保险,我都是先赋值0,再赋值3。