15楼

不是跟你说了吗?
过流、过压、欠压这些会导致变频器、电机出现严重事故的状态是不允许屏蔽的。你设置也没用。
如果电源系统就是超过允许的+/-10%,那就没辙了。
所以,要确认最低电压,最高电压(还得留一点余量),如果在10%范围内,就设定P0210,这时最低电压是其76%。
否则,就是启动电压自动检测。它是上电时读入一次,直到断电为止。如果过程中出现过压就报警、跳闸。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?