更换新电机后功率模块的代码需要修改

1401

1

2013-11-06 20:45:14

最初的电机是:1FT6061,更换的新电机是:1FT6021-6AK71-4AA0;NCK版本:05.02.16 MMC版本:05.03.14,装进电机参数后出现300714报警
解决过程:
1、拷贝新电机参数
直接通过MMC界面来配置该电机时,电机选项里没有这个电机型号,由于另外一台有一样的电机,NC软件已升级,已配置出该电机,拷出该电机的参数,并装载
2、装载电机参数后出现报警300714
3、更改驱动机床数据1106,改成与MD13020一样,报警消除,通过优化,更换电机后机床运行正常
更换新电机后功率模块的代码需要修改 已锁定