第三方操作面板使用二进制倍率开关的应用

已锁定

小猪臭哲

  • 帖子

    78
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-12-23

普通 普通 如何晋级?

第三方操作面板使用二进制倍率开关的应用

1409

1

2013-11-06 20:48:23

本例中所用第三方操作面板倍率开关为二进制,倍率范围0%-150%,每10%
为一档,输入点为4 个。而SIEMENS 标准面板MCP483C 则采用格雷码开关,倍
率范围为0%-120%,间隔不固定,输入点为5 个。而系统默认的倍率为格雷码,
与标准面板配置相同,因此在调试这种第三方面板时则需要更改相关参数和PLC
程序。主轴倍率亦同。
相关参数如下:
MD12000,默认为1,轴进给倍率为格雷码开关。将其改为0,轴进给倍率为二进

MD12010,和标准面板进给倍率的变化规律是一致的
MD12020,默认为1,路径进给倍率为格雷码开关。将其改为0。
MD12030,同MD12010
MD12040,默认为1,快速进给倍率为格雷码开关。将其改为0。
MD12050,同MD12010
MD12060,默认为1,主轴倍率为格雷码开关。将其改为0。
MD12070,和标准面板的主轴倍率变化规律一致
MD12100,二进制编码倍率开关的限制,默认值1.2
MD12100 最大值如下:
通道进给倍率——200%
通道快速倍率——100%
轴进给倍率 ——200%
主轴倍率 ——200%
本例中倍率范围为0-150%,故将MD12100 改为1.5 即可