MM430变频器放大一档可不可以带恒转矩负载,比如说45KW的罗茨风机,用55KW的MM430变频器可以吗?
有人说55KW的MM430变频器与45KW的MM440变频器所用的硬件是一样的,只是软件不一样,可以放大一档替代MM440
但是我感觉还是不太一样:MM430,55KW额定电流是110A,过载系数是1.1倍,60S,也就是110*1.1=121A 60S
MM440,45KW额定电流是90A,过载系数是1.5倍,60S,也就是90*1.5=135A 60S
很明显135>121,也就是说45KW的MM440变频器过载能力还是强于55KW的MM430变频器。
不知道我这样理解对不对,还请各们大侠帮忙分析一下