楼主说的是本体上的通讯口啊,本体通讯口不支持DP啊,本体支持的是PPI/MPI/自由口,物理接口是RS485,一般RS485可以达到上千米,加中继器。资料上的描述是这样的:CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m。加一个中继器可以延长通信网络50米。如果加一对中继器,并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米。符合上述要求就可以做到非常可靠的通信。