回复:802d base line报警300402,400014

大杰

  • 帖子

    3793
  • 精华

    6
  • 被关注

    128

论坛等级:至圣

注册时间:2006-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-08 09:07:35

2楼

300402 :驱动接口中的系统故障,故障代码%1,%2
说明 %1=故障代码1
%2=故障代码2
内部软件故障或严重故障状况可通过硬件复位恢复,故障排除可通过热线查询
SIEMENS AG 的A&D MC 产品的系统支持。
在故障代码组合(1077,X)中,驱动通信子任务的计算时间分配应通过MD10140$MN_TIME_LIMIT_NETTO_DRIVE_TASK 增加(允许到500ms)。
如果上面提到的限制用完而报警继续发生,MD10150 $MN_PREP_DRIVE_TASK_CYCLE_RATIO=1 可以额外设置,请注意通过减小MD10150,非循环时间平面中预备的分享时间可减少,这可能产生较长的程序段循环时间。
400014 :Profibus-DP导入顺序中断,类型1-4
说明:
类型1:Profibus-DP 未导入
类型2:软件版本NC-PLC不一致
类型3:每个功能的槽的数量超出
类型4:Profibus-DP 服务器未准备好
你的设备400014报警类型为“4”,是“Profibus-DP 服务器未准备好”;
建议你检查机床参数设置,使用SIMOCOMU重新配置611UE和电机,如果仍然不行,可能是6SN1118损坏,需要送修。