回复:G130 拒绝设置对应的电机参数

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-08 19:13:11

1楼

电机参数就必须按照接法、按照铭牌输入!(即便你需要按照非常规运行,也是如此。)并且满足变频器的运行能力范围。
作优化必须能够启动。
1、按照你已经接线、设定好的控制方案启动。(如:端子启动,通过DP启动、BOP启动...都可以)
2、使用Starter中的控制面板启动(我们一般是用此方法)。(它只在调试中使用。用完退出,它自动恢复原先你的设置。)
P0840=1实际是不允许的,也不可能启动。