一台日本东芝9米立车,使用20年左右,后改840D系统。
时间有一个多月以前,经常发现夜班的时候报21612 通道1轴 X复位使能,断电上电之后白天正常运行。
起先怀疑晚上是否由于电网波动问题造成此种情况,一段时间后,自己就没事儿了。
后来,突然有一天白天发生报警,而且频繁了,基本上是几分钟报一次,由于,没有附带任何用户报警或者其他系统报警,我对这种情况表示很疑惑。因为,根据以往的维修经验看,21612报警,肯定是由于其他报警的发生造成了使能被复位,从而发生,这种单独出现的情况确实是第一次见到。
经过一系列的检查,试着调换X,Z轴模块,使能继电器,试车,机床能使用一到两天,故障依旧,看来不是驱动模块的问题,继而我又把目光投向了电源模块,因为之前一台260的镗床出现了由于加工造成B轴负载大,产生了模块过热的报警,于是我清理轴模块,电源模块,故障依然,这时突然想起来,根本就没有出现过过热报警啊!可是跟那次的问题好像啊?突然反应过来,电源模块的那个过热报警好像是要经过PLC的用户报警,马上检查PLC报警部分的编程,发现果然在PLC中没有模块过热的报警,这改造方真害人啊,难道说问题真的是因为过热么?我决定做一次实验。查PLC发现在轴使能的控制中果然有过热的一个常闭点被使用,于是在机床正常运行时,我手动的拿掉信号,哈哈,果然出现的报警是一模一样的,看来问题就在这里。但是究竟是由于电源模块过热还是X轴模块过热造成的呢?电机是可以排除了,因为查了报警表,发现如果电机过热是会有系统报警的。电源模块上5.1和5.2两个端子为过热的输出,可是看了书发现,所有跟电源模块相连的块的过热信号,都是从这里出来,具体情况真的不好判断了,轴模块和电源模块我都清理过了,而且手摸各模块温度正常,看来可能还是由于机械方面的问题,经询问机修部门得知,这台设备的X向丝杠存在间隙,但是一直由于加工任务紧,且手盘觉得负载不大而没有及时维修,现在我是初步判断问题就在于此了,有过相关经历的各位前辈们,不知我这样判断是否正确呢?机械间隙对功率模块的影响真的这么大么?现在是X向进给量两个就没事儿,再大就不行。望各位同行给与指正,指导。