发布于 2013-11-09 19:05:14
4楼
扁平电缆需要单独订货:6FC5247- 0AA35-0AA0(长度0.5m,一订就是60根).
外部I/O接口是指允许用户连接外部按钮、指示灯等元器件,由于其每个DO输出仅允许DC24V、1.2W,所以不能用来连接继电器、电磁阀或其它感性负载。
X51/X52/X55为9路DI输入,X53/X54为6路DO输出,其中6路DO与X51/X52的六路输入对应,X55对应的3DI没有对应DO输出。9 路输入/ 6 路输出外部操作元件,通过选配的电缆套件6FC5247-0AA35-0AA0连接。西门子的这种设计主要是考虑用户可以直接通过这些I/O来连接一只Mini HHU手持单元(带有轴选择3DI、点动与快移按钮3DI、F1~F3)。
需要注意的是,若要使用X51/X52/X55的端子,则必须另外订购电缆套件6FC5247- 0AA35-0AA0(长度0.5m,共60根)。
X51/X52/X55的端子连接如图2-15所示,值得注意的是,9DI在接通状态是相应接点电压均为0V,在非接通状态时测量其接点电压应为DC5V。9个DI的代号分别为KT-IN1~KT-IN9,其对应的输入地址与MCP自身的按键统一编址。
图2-15 X51/X52/X55端子连接图
X53/X54的端子连接如图2-16所示,6DO在状态”1”时测量其相应接点电压均为DC24V,在非接通状态时接点电压应为0V。6个DO的代号分别为KT-OUT1~KT-OUT6,其对应的输出地址与MCP自身的按键统一编址。
图2-16 X53/X54端子连接图
《840Dsl数控系统应用手册》已出版
hugqing.blog.163.com