I1为启动按钮,I2为停止按钮,Q1—Q9输出信号。
当按下I1时,设备启动。Q4、Q7、Q8、Q9输出,其余各点没输出;
延时2秒后(可调),Q2、Q3、Q4、Q8输出,其余各点没输出;
延时58秒后(可调),Q3、Q4、Q8输出,其余各点没输出;
延时1秒后,Q5、Q6、Q8、Q9输出,其余各点没输出;
延时2秒后(可调),Q1、Q3、Q5、Q9输出,其余各点没输出;
延时58秒后(可调),Q3、Q5、Q9输出,其余各点没输出;
延时1秒;
就这样一直循环。
当按下I2时,设备停止。
用PLC编写这程序超简单,但用LOGO!我想破了脑袋都想不出怎么解决。望各位高手赐教!