GM150的驱动板至少存在以下几个问题:
1?驱动板过流保护阀值太高,起不到过流保护的作用,我测试过原装驱动板配套FZ1200R33在igbt的VCE达到50V时任然不会动作,此时查datatsheet对应的电流已经在3000A以上了,所以说原装驱动板起不到过流保护作用;
2?GE极没有设计过压保护电路,IGB'T的GE间最大耐用为20V,此驱动板驱动电压采用正负25V,经过后极OTL电路输出,当驱动三极管出现短路故障时,25V电压直接加到GE两端,IGBT容易出现GE间短路;
3?原装驱动板采用模拟电路设计,电源供电采用正负25V,驱动输出正14V,负9?8V,工作电流静态时达到400ma,工作温度较高,导致贴片电阻失效的比较多,电阻失效导致偏置漂移,易引起后极输出管短路,导致igbt损坏;
4?因为有IGBT的串联应用所以设计了有源钳位电路,有源钳位采用大量电阻分压取样,电阻出问题后钳位电路失效,容易误导通;
GM150的驱动板我维修了几十块了,基本都能修复,可是无法克服原有的问题,修复后还是会出现故障,
重新设计驱动板后,基本不会出现故障了。
现成的成品驱动板跟GM150的设计没有吻合的,想采购现成的不太容易。