回复:GM150功率单元频繁故障

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-11 20:58:19

4楼

1) 驱动板过流保护阀值太高,起不到过流保护的作用,我测试过原装驱动板配套FZ1200R33在igbt的VCE达到50V时任然不会动作,此时查datatsheet对应的电流已经在3000A以上了,所以说原装驱动板起不到过流保护作用;
----- HV-IGBT的VCE达到50V时, HV-IGBT仍然没有脉冲封锁掉, 电流已经在3000A以上了, 很令人担忧啊!

4) 因为有IGBT的串联应用所以设计了有源钳位电路,有源钳位采用大量电阻分压取样,电阻出问题后钳位电路失效,容易误导通;
----- 3电平NPC拓扑结构,分压电阻出问题后,怎么容易误导通呢?HV-IGBT可是受控的开关管呀?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8095条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。