发布于 2013-11-11 20:58:19
4楼
1) 驱动板过流保护阀值太高,起不到过流保护的作用,我测试过原装驱动板配套FZ1200R33在igbt的VCE达到50V时任然不会动作,此时查datatsheet对应的电流已经在3000A以上了,所以说原装驱动板起不到过流保护作用;
----- HV-IGBT的VCE达到50V时, HV-IGBT仍然没有脉冲封锁掉, 电流已经在3000A以上了, 很令人担忧啊!
4) 因为有IGBT的串联应用所以设计了有源钳位电路,有源钳位采用大量电阻分压取样,电阻出问题后钳位电路失效,容易误导通;
----- 3电平NPC拓扑结构,分压电阻出问题后,怎么容易误导通呢?HV-IGBT可是受控的开关管呀?