但是,高压直接用,省去了变电站,减少了损耗,节约能源。我想以后人类的活动,会提高成本降低消耗。特别是资源,越来越匮乏了。省着用。


----- 确实是这样的。在火电行业/水务行业/钢铁行业,10KV成为主流的电网电压,越来越多的水泵和风机的驱动电机选择了10KV,通过高压软启动柜或高压变频器起动。由于10KV 电机的运行电流很小,线路损耗降得很低。最近,市场上推出的AFE高压变频器,无须整流变压器的设计,使得AFE高压变频器整机效率提高至97.5%以上。
----- 目前,低压通用型变频器的功率最多到2700~2800KW。在这个功率以上的水泵和风机,必需考虑10KV/6KV 电机拖动。