单位有台车床,属于双加工床子,分为粗车和精车两道工序。配电柜里面配置的为双NCU,每个NCU分别配置了一个操作面板,今天看这个程序是发现有好多输入和输出点在硬件上面根本找不到。两NCU之间用X122接口有一根PROFIBUS线连接起来。在看OB100调用FB1,是觉得挺奇怪的下面是调用的内容:
CALL FB1 ,DB7
MCP1NUM =1
MCP1IN =P#I40.0
MCP1OUT =p#40.0
MCP1STARTSEND =P#120.0
MCP1STARTREC =P#124.0
MCP1BUSADR =6
。。。。。。
MCP2IN =P#I80.0
MCP2OUT =p#80.0
MCP1STARTSEND =P#112.0
MCP1STARTREC =P#116.0
MCP1BUSADR =7
。。。。。
问题一:这里面定义的操作面板数量是一个,下面为什么会出现定义两个面板的开始地址,而且后面的80开始的地址,在交叉参考表里面只有I80.0,其余的点没有。
问题二:为什么这个网络配置,在网络连接上面找不到6和7这两个站点.
希望大家有知道的,给讲解一下原因,帮助一下我这初学者,先谢谢了!