老型号S7200用新型号216-2BD23-0XB8替换时有DP通讯应注意的问题

1154

2

2013-11-12 06:36:38

一、 现场设备S7200 组态为216-2AD21 ---EM231---EM232---EM277,与S7-400进行DP通讯,现216-2AD21SF故障,购一新216-2BD23-0XB8代替,将216-2AD21中的程序上载,下到2BD23中,除DP不能通讯外,其余程序执行都正常。查200的程序,对DP通讯进行SMB224=2判断。2AD21中,不论EM277在哪个位置,都对状态字SMB224置位为2,但216-2BD23就和组态的位置有关,如以上组态,就置位SMB324为2,故现场设备不能DP通讯。
解决办法,1、修改DP通讯程序,将SMB224换成SMB324
2、将EM277插在EM231前。不修改原程序。
二、SF故障的排除。216-2AD21是02年的产品,设备正常使用,一直没有问题,今年设备停4个月后(每年都要停这么长时间),出现SF故障。可能的原因是内部超级电容,无电所致。表现为日期时间不能设置。故购一新200代替,同时也购了一条编程电缆。将另一台200中的程序上载后,下到SF故障200中,故障也能排除。问题解决后,将新200做配件了。
不能上图,程序段就免了。西门子也该改改了