quote:以下是引用花开有时在2013-11-12 10:08:43的发言:
合适自己的才是最好的。
MM440的铭牌上有个VT的电流,还有个CT的电流。如果带VT负载,也能这个电流过载150%,60S吗?
上个月,我去现场见过45KW的MM430带45KW的罗茨风机,启动的时候A0501,启动起来后就正常了。
还见过客户用160KW的MM430带塑料挤出机。

1. 风机有不少场合下,MM430还真是不适合,而泵类这种不适合的情况相对就要少得多,还是要根据具体的应用来选型
2. 160KW的MM430带塑料挤出机,看看电机多大,检测一下负荷电流就知道为什么可以了。这种用法我认为是一种比较怪胎的用法,是价格至上作用下的产物