回复:3RT60 23-1BB40额定控制电压是直流的接触器,在主回路是否可以带直流负载

HUANGZE75

  • 帖子

    12866
  • 精华

    122
  • 被关注

    439

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-12 12:44:01

1楼

可以带交流负载,因为直流负载的在触点断开瞬间电弧比较大,所以需要降容使用,如10A的接触器触点建议最多控制5A的直流电流,且并联使用接触器触点延长接触器触点的使用寿命。