TIA V12中组态 EM200M IM153-1的灵异现象,请大家解答。

1354

3

2013-11-12 19:57:22

西门子发布TIA之后,因为经常用到1200,最近正好有个项目是300的系统。所以也用TIA平台组态。配置为CPU315-2PN/DP,下面挂了2个153-1的ET2OOM从站。CPU主机架上八个开关量模块,ET200MDP从站其中一个是8个AI模块,还有一个是4个AO模块。硬件组态下载都正常,没有任何硬件和通讯故障。主机架上的DI/DO模块通道数据都读取正常。问题来了:ET200M从站上的AI模块数据读不上来,AO模块只有初始定义的4mA。向AO模块写数据,模块输出永远不变的4mA。通过诊断,整套系统的硬件不存在任何问题。后来我用STEP75.4同样组态了系统并且下载测试。模拟量AI模块数据读取和AO写入都正常。请问大家有谁用TIA组态EM200M的?我总感觉153-1跟CPU无法交换数据的样子。请高手指教如何在TIAV12中组态IM153-1(6ES7153-1AA03-0XB0)