quote:以下是引用rjjeer在2013-11-12 21:10:24的发言:
另外,还有一个问题想咨询下k斑竹,就是现在在负载电机侧安装一个编码器后是不是也可以把这个编码器测得的转速值做为永磁驱动电机的转速反馈呢?现在两个电机由于转速差别较大,中间安装了齿轮箱,变比为1:3,永磁驱动电机这边为1,负载异步电机那边为3,要是这种情况的话,编码器测得的转速值怎么实现除以3之后,再做为速度反馈给永磁电机端呢,S120中有这个参数配置吗?如果这样来实现的话,是不是负载异步电机侧组态的时候应该设置为转矩控制无编码器运行模式了吧,希望大家给些建议,谢谢!
这个在做刚性连接对拖过程中,可能“骗过”CU控制器。(组态时,就按照实际情况即可。Starter中设置,有图示。注意有可能因齿轮间隙出现失败。),但实际应用中没有编码器,设备还是动不了呀。
负载侧电机可以用SLVC模式,这样可以看到负载转矩。