我觉得是电机模型建立的不太正确。
VC(带编码器的速度控制)也应该正确做好第三方的电机辨识。要在基速以上运行,励磁曲线更应该在空电机上多做几次(每次都太不一样)。且空电机试运转,稳态(恒速)时,Starter监控应该转矩电流基本为零(本来就没有负载转矩)。
第三方电机的空电机动态调试应该将P0341结合P0342计算结果修改为正确(真实的)的P0341。这样做的VC就比较“真实”。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?