发布于 2013-11-13 09:49:17
14楼
我再把详细的过程描述下:
1、我的观点认为,S120应该是可以实现永磁电机无编码矢量运行的,在Starter软件中组态过,可以选择永磁电机,无编码器矢量控制。电机参数这一块,由于是第三方电机,只能输入电机额定电压、电流、频率、转速、功率等,没有其他的扩展参数。
2、输入完参数后,S120会自动基于电机铭牌参数来进行计算,计算结束后P0340会自动恢复为0。
3、然后可以进行电机数据静态辨识。P1910=1,同时使能变频器,这一步也可以辨识完成,辨识结束后可以得到电机电阻、电感等参数。但这里我有一个疑问,为什么S120参数列表表不给出永磁电机的Q轴电感呢,只给出电机的D轴电感?如果对于内置式的永磁电机,这两个电感是不相等的,D轴电感要小于Q轴电感,而且速度估算的模型中应该也会用到这两个参数的,不太明白S120为什么没有给出电机Q轴电感这一参数选项。
4、做为静态辨识后,接着做动态辨识。文档中说动态辨识时由P1959和P1960配合使用,但我看S120的参数列表中P1959下的选项已经激活了,则设置P1960=1,开始动态辨识。但此时动态辨识报故障。
5、故障编号为F07969中的索引号为【18】,查阅手册后该故障指的是:极点位置识别出错,其中索引号【18】值的出错原因是首次谐波过小。然后可以找到对应于索引号【18】的处理意见:一是:可以扩大P0329的值,该值代表电机位置识别电流,大小是根据电机输入铭牌数据中的额定电流来取的,这里电机的额定电流为31.2A,该P0329取值为其一半,是15.6A;二是:可以修改P1980=10,该参数P1980代表对于永磁电机位置识别时,是选择哪一种模式来识别。S120中默认的P1980=1,代表采用第一谐波脉冲电压,采用该方式来识别,P1980=4,代表采用两级的电压脉冲,P1980=10,代表采用直流电流注入的方式来识别。由于当时报错时P1980=1,我估计可能是由于第一谐波脉冲电压过小,所以报错。
我认为通过修改P1980=10,后,应该能够通过动态辨识。
6、但我当时没有试验修改P1980=10,然后再辨识。主要有两个原因:一是当时永磁电机已经和齿轮箱相连了,我想把电机脱开后,准备先做一个空载的动态辨识,二是我想向西门子工程师咨询,确认下对于上面描述的辨识时遇到的故障,是不是可以通过修改P1980=10,来解决。
7、所以随后给西门子的工程师打电话咨询了,但给的意见说是S120控制永磁电机运行时必须要用编码器,我当时就不太理解,因为一直认为S120变频器应该能实现永磁电机无编码器矢量控制运行的,即使该永磁电机为第三方的,也应该能实现这个技术吧。
8、不过通过咨询,工程师给了我一个反馈意见,让我注意到我现在暂时是不能进行试验了。主要是这个永磁电机的额定电压是148V,现在选的母线电压是600V,即使最低也只能设置到510V,害怕试验的时间长了之后,会引起电机绕组之间绝缘损坏。
最后,我还是认为通过选择P1980=10后,应该能辨识完成,S120也应该能实现永磁电机无编码器矢量控制吧,毕竟组态软件中可以这样组态啊,但我现在暂时不能做实验来验证了。所以把这个帖子发出来:一是征求下大家的意见,看看S120到底能不能实现永磁电机无编码器矢量控制运行;二是想询问下大家以前有没有这方面的先例来验证下。