ET200M 153-2 奇怪问题~~~~~

已锁定

欢欢狗狗

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2008-05-30

普通 普通 如何晋级?

ET200M 153-2 奇怪问题~~~~~

2262

4

2013-11-13 12:31:03

最近遇到一个问题请教一下大家:现在使用414H,ET200M使用的是153-2,其中有一排机架挂了5个8通道AI,2个32通道DO,2个8通道A0,1个32通道DI。一共10个I/O模块。这个DI模块曾经因电工接线错误烧毁,更换之后发现整排机架所有数据不刷新,保持为插上新DI模块之前的值,也就是说这排机架与CPU根本没通讯上,但是IM153-2的ACT也亮着,工作正常,没有BF,DP总线OK,硬件组态打到ONLINE监视,也没有任何报错。一旦取下这个新的DI模块即恢复刷新数据。最开始认为新DI模块有问题,又更换一个新的来,故障依旧,自己分析以为热插拔总线模块(40*2底座)也被烧毁,更换之后故障未消除。又分析以为背板总线供电不足,计算所以模块总消耗电流最大800多mA,远小于IM153-2所能提供的1.5A。实在搞不定了,请教大家怎么解决。
ET200M 153-2 奇怪问题~~~~~ 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。