讲讲自己遇到的两个问题,可能都与这个采样周期有关,但我解释不了:
1,公司组织篮球赛,用备用的PLC和HMI做个时间和计分显示放在裁判席,操作的MM总是抱怨输入比分时,显示更新比较慢。查看了一下比分变量的采样周期,就是默认的1s,这样,写进读出就2s了,还不算PLC的处理时间,把周期改为100ms就快了。
2,西门子HMI里没有自复位按钮,一般书籍都是说组态自复位按钮,要在事件中组态“按下”来setbit,再组态个“释放”来resetbit;这种方法在一般PLC和HMI中没发现有问题,但在一个基于PC的HIM站中,组态一个自复位按钮,容易出问题,就是怎么按都没反应。无奈,只好在事件中组态一个“按下”来setbit,然后在PLC中自复位。
大道至简,知易行难