永久保存是指写入PLC的EEPROM吧。有两种方法:
1如果要保存的值比较少的话,可以放到MB0-MB13里面,系统块里把MB0-MB13设为保留,然后掉电就可以写到EEPROM里了。
如果不够的话,就要放到V变量里了,然后就象行走江湖所说的,通过对SMB31和SMW32来编程实现。具体可以去看帮助。我有例子,要的话留下E-mail或QQ