回复:我遇到了F07902故障!无所适从。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36992
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-13 19:03:59

63楼

quote:以下是引用怪怪虎在2013-11-13 17:01:31的发言:
回过头来想反问一句,增加这个故障是为的什么呢,为什要检测这个转差率,是为了防止编码器出现问题时造成转矩的陡增么?

我来回复你:这个故障是防止电机在运行中或启动时电机出现堵转,而实施保护的。对于恒转速控制下,此保护是必要的。而对于转矩限幅的控制,速度调节器需要饱和状态的情况,这个保护要屏蔽掉。否则无法正常工作了。