2楼

问题已经解决。找到了原因。TIA中组态CPU315-2PN/DP默认的过程映像输入输出区域是128. 但是DP分站上的模块通道地址是从PIW256开始的。所以有两种方法可以解决。如果CPU支持过程映像输入输出区域更改的话,可以将128改成1024,本CPU最大可以到2048. 如果不支持的话,可以用绝对地址的方式查询。TIA中不支持类似STEP7里面的PIW/PQW,只有IW/QW。所以可以用IW256:P或者(标签名字:P)的方式进行数据采集。