回复:S120变频器不能对国产永磁同步电动机进行无速度传感器矢量控制吗?

rjjeer

  • 帖子

    37
  • 精华

    8
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-14 09:33:53

22楼

谢谢两位版主的讨论,也感谢y版给出了比较权威的资料说明。看来S120还是像我之前认为的那样是可以实现永磁电机无编码矢量控制的,而不像我咨询的西门子工程师告诉我的那样。另外关于y版说的P0356是不是Q轴电感的问题,刚才特意再认真的查了下参数手册,这个参数对于永磁电机来说确实是Q轴电感。但Starter软件及参数列表中存在的一个问题,我在这里得提及一下:该参数在Starter软件列表中给的名称是定子漏感,所以我当时在软件列表中没看出来它代表Q轴电感,而且S120参数手册中该参数的标题也是电机定子漏感,刚才仔细看了下英文版的参数说明,发现该参数对于永磁同步电机来说,代表Q轴电感,不过中文版的参数说明中翻译的还是不准确啊。
我想下一步,再去看看功能图或者调试手册中,看看能不能直接由外部的220V电源给S120的直流母线供电呢,不用ALM整流模块,找找有没有哪个参数激活后可以取消母线电压的低压报警,使其能工作在低电压模式。k版和y版觉得S120可以实现这样的功能吗?谢谢

精华帖版主置评:好!能够用S120对永磁同步电机做SLVC的驱动,这个是一个很好的信息。因为车载驱动电机很多都是永磁同步电机。