quote:以下是引用zcomin在2013-11-14 12:11:24的发言:
永磁同步电机配置时选伺服模式,可以不带编码器运行,不要选择矢量模式
S120书本型可以设置进线电压,至少三相200伏是可以的,应该还可以更低
一般做伺服控制时都得用编码器来进行测速反馈吧,不过刚才看了下Starter组态软件中,选伺服模式后确实有个选项可以选择为无编码器速度控制,如果S120可以实现无编码器伺服控制的话,确实很强大啊。
S120书本型是确实是可以设置进线电压,最低手册上说的好像是100V,但现在也没自耦变压器来降压。所以初步设想是不用ALM整流模块,直接由外接的直流电源给母线供电,看可以不可以实现低母线电压的运行。