回复:有八个压力变送器接入AI8模块,前面七个都能正常显示,当接入第八个后,八个都显示最大值

海棠

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-14 15:49:16

2楼

把第八个回路变送器和线接到第七个通道上,如果正常,说明第八个通道有问题,更换模块。如果出现相同的问题,更换变送器,和线路。如果还有问题,可能电源容量不够。