回复:S120变频器不能对国产永磁同步电动机进行无速度传感器矢量控制吗?

rjjeer

  • 帖子

    37
  • 精华

    8
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2011-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-14 19:41:57

35楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-11-14 15:59:29的发言:
quote:以下是引用rjjeer在2013-11-14 15:21:48的发言:
一般做伺服控制时都得用编码器来进行测速反馈吧,不过刚才看了下Starter组态软件中,选伺服模式后确实有个选项可以选择为无编码器速度控制,如果S120可以实现无编码器伺服控制的话,确实很强大啊。
S120书本型是确实是可以设置进线电压,最低手册上说的好像是100V,但现在也没自耦变压器来降压。所以初步设想是不用ALM整流模块,直接由外接的直流电源给母线供电,看可以不可以实现低母线电压的运行。

如果采用电池组做DC直流电压输入,是不是很麻烦呀?在船上可以,在陆地的试验台架上,就很麻烦了,电池组的供电能量太有限了。如果搞一个能真实模拟电池组的电源,那就比较好了,不过成本比较高。而如果就是一个一般的直流电源,又不能反映真实的电池组伏安特性。反正这对台架试验也是一个比较纠结的问题呢。

现在只是先按照直接外接一个220V的直流电压,看S120能不能正常调试运行,西门子工程师那边也没有做过这样的试验,只是说让我这样试试看能否行通,如果可以实现的话,就可以放到船上用电池组来供直流电了。