回复:1250kw siemens电机运行时电磁噪音很大

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36672
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-14 20:07:28

1楼

为什么说电机的噪声是电磁噪声呢?你是怎么确定他就是电磁噪声呢?把电机运行起来,如果在额定转速空载稳定运行时,OFF2自由停车。停车前与停车后的电机噪声没有变化那就不是电磁噪声,是机械噪声。如果随着操作OFF2,电机噪声立马消失了,那就是电磁噪声了。可以通过设置载波频率参数,来消除电磁噪声。

有时候,电机运行中的噪声是来自机械传动的噪声和突然负载变化导致的电抗器元件的电磁噪声,而不是电机的电磁噪声。要先确认他是那种噪声,再去下手解决问题。