回复:监控 accu 1 : 3e8400 这步的3e8400 是如何解出啊? 菜鸟 跪求解析 谢谢

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-14 22:02:49

9楼

Pointer指针占6个字节
第一个字节、第二个字节是DB号 00 3e = 62
第三个字节到第六个字节是32位区域地址,第三个字节84表示DB数据块

关于87代表的V区,是上一层的本地数据,如果这个FC是OB1调用的,那么这个V区就存在于OB1的临时变量区域,用于存储块调用临时数据。