回复:S120变频器不能对国产永磁同步电动机进行无速度传感器矢量控制吗?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21374
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-14 22:28:56

38楼

quote:以下是引用rjjeer在2013-11-13 19:59:24的发言:
首先咱们可以先不针对我的这个永磁电机的问题来说,即便我能提供一台额定电压为380V的永磁电机的话,S120能够对该永磁电机进行无编码器矢量控制的运行吗,这个问题是我比较关心的。至于目前现有的这个148V的永磁电机,用S120的模块应该是实现不了,除非该电机的耐压程度足够高。另外回复下y版,该永磁电机额定功率为7.5kW,额定电压为148V,额定电流31.2A,额定转速420rpm。回复k版的关于ABB变频器的问题,ABB有一款ACSM1系列的运动控制的变频器,该变频器除了可以供三相交流电之外,还可以直接给母线供直流电,而且可以设置工作在低压直流模式,现在就是用采用蓄电池的220V直流电压给该变频器供电,原先的三相交流输入不用。该变频器不是定制的,是ABB的现成产品,用这种方案可以实现永磁电机无编码器DTC控制,已通过实验调试完成。
我发这个帖子的目的一是想向大家讨论清楚S120对永磁电机不能进行无编码器的矢量控制吗;第二就像y版说的现在这个电机的功率是7.5kW的,不知道您说的单相220V的PM340低压功率模块能给该电机供电吗?即使能供电的话,如果矢量控制技术还是实现不了永磁电机的无编码器矢量控制运行,也不行啊



1. 单相220V的PM340最大只有0.75kw
2. 即使能降低电压,这时已经不能按功率来选模块了,因为模块的功率是额定电压电流的乘积,只能按电流
及其过载系数来选择,是否还有效率的问题呢?
3. 低电压供电是否会造成驱动器冷却系统的工作异常?要知道这是标准产品 。
如下是PM340对线电压的要求
线电压1 AC 200 V...240 V ±10%(-15%<1 分钟)或
(海拔高度 2000 米内) 3 AC 380...480 V ±10%(-15% < 1 分钟)
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:感谢zane版主的参与,提醒的很好!

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8189条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。