我做过电加热,到达设定值后,加热管还是热的,温度还得上升。你把探头放到加热管附近,你的加热效率会降低,加热管升温很快。
建议不用pid,改用逻辑控制,提前几度停止加热管,一段时间后温度升不到再开。
这样不会超要求太多。在低于目标温度后开加热管,间断供电,给足时间让电加热管倒电。
当然如果时间很充足,那就把探头靠近加热管,相当于控制加热管表面的温度,虽然慢,绝对不会超温。