quote:以下是引用用以致学在2013-06-26 20:41:57的发言:
两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。

请问是不是2线制要串一个电源进去