回复:增量测量系统回参考点md34080+md34090 菜鸟求解析

老学童

  • 帖子

    768
  • 精华

    32
  • 被关注

    65

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-11-15 11:48:30

1楼

要搞清这几个参数关系,必须懂得他们各自的含义:
1) MD34100 REFP_SET_POS = 0是希望设置的坐标系原点坐标,取决于在机床调试时的方法,例如:卧式机床工作台面往往将台面的Z坐标设置位Z0,但是,主轴中心线是无法移动到台面上的,因此,只能通过在主轴中插入芯棒+量块间接设置Z轴坐标原点(台面坐标为Z0),这时,在该参数中设置的值为:量块高度+芯棒半径;
2)MD34080 REFP_MOVE_DIST是设置原点的偏置,即将设置的原点坐标偏出一个值;
3)MD34090 REFP_MOVE_DIST_CORR其实与MD34080没有本质区别,但常常用于对五轴机床旋转轴的旋转轴对坐标系产生的误差进行补偿和修正。