quote:以下是引用迷糊小仙在2013-06-29 13:00:35的发言:
quote:以下是引用zhangli0在2013-06-24 10:37:07的发言:
对于plc来说这是四线制信号,我在论坛上说了不知道多少次了,这是零电势点不等造成。你把信号的负端和模块电源的m短接。最好是用隔离安全栅。

信号的负一直与M点接着,现在即使没有外接线,内部仍然出现超量程,这样正常吗

四线制信号因为不是同一个电源,所以经常出现这种情况这是共模电压引起的,你把信号的负端和模块电源的m短接。