多谢版主,确实是有个触摸屏的DP头屏蔽线没有接好。
另外,又碰到了一个新的问题,就是平常DP网正常,当某个站插上编程电缆后,相邻的某个触摸屏会出现掉线现象,咨询了西门子客服,给出的解释是:我所使用的CP5711的编程电缆线是MPI电缆,最高速187.5,当其连接着DP网可能会造成EMC问题。 经过实验,将MPI电缆换成DP电缆后,问题解决