发布于 2013-11-15 18:26:26
16楼
VDC的关闭和制动电阻有没有工作没有关系,在没有关闭VDC控制之前制动电阻还是工作,只是由于有了VDC的存在,工作的时间和效率上比较低。我不知道这么理解对不对。