回复:增量测量系统回参考点md34080+md34090 菜鸟求解析

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-15 19:11:47

3楼

海阔天空朋友,
MD34080和MD34090二个参数不是所有机床都必须设置的,尤其是采用绝对编码器的机床,这两个值指的是编码器零信号到设置的机床坐标原点的偏置值,如果这2个参数设置为‘0’,机床坐标原点就在回零时数控系统读取到零信号所在位置;
而MD34100 REFP_SET_POS 是要将机床中的某个位置设置成机床坐标系中的该参数设置的坐标,这样,当MD34210参数激活后,系统就会自动将距离零信号的偏差值输入MD34080参数,此时,如果MD34090有值(一般为0),那么MD34080参数中的偏差值数控系统会自动减去MD34090中的值,因此,才会有所谓“md34080+md34090=md34100”;
一般用MD34100 REFP_SET_POS ,就不会去考虑MD34080和MD34090这两个参数了;如果你希望全部手动设置机床坐标系,可以用MD34080和MD34090这两个参数,而无需考虑MD34100,因为,MD34100只是你希望设置机床坐标系的某个特定坐标,但并没有真正起作用,真正设置原点的执行过程要通过设置参数MD34210来启动和完成。