quote:以下是引用半城烟沙在2013-11-14 14:59:34的发言:
上面的大大说的很专业。
1,关于驱动板的过流保护,可能确实是有问题,我也没有测试过过流动作电压,但是确实有IGBT过流损坏现象,所以保护可能存在问题,但是变频器本体应该也有过流保护(一般除了IGBT短路不容易出现瞬间超大电流),所以过流可能也不是损坏的主要原因;
2,我觉得过压是IGBT损坏的主要原因,按照上述3楼大侠所说,可能是存在这种问题,因为我观察维修的电路板,确实很多都是贴片器件的问题,但是问题比较发散,电阻、三极管等等都有损坏;
3,按道理来说既然能够找到问题之所在,新设计电路板应该也是可以的,毕竟有现成的核心驱动芯片可以采购,我想知道不同的应用场合驱动板有多大差别?不能使用专业驱动设计公司的现成产品吗?

这个机器采用三电平结构,又存在串联应用,驱动不是一件容易的事情,要仔细设计,我们这边也是废了不少功夫才搞定的,现在据我了解还没有专业的驱动设计公司有对应的产品。