回复:一般的断路器短路保护需要达到额定电流的多少倍哦

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-11-15 21:10:22

3楼

1)额定运行短路分断能力及额定极限短路分断能力,有些断路器这两个参数一样大,有些不一样大。不同分断等级、型号、框架的断路器,分断能力是不同的,采用的单位是KA。与断路器的额定脱口电流“无关”。
如:iC65标准型的分断等级用N表示,分断电流是 6kA; H:10KA ,L:15kA。NG125H的分断能力是36KA,NG125L:50kA。同时,脱口曲线有B、C、D型之分。其中B 特性:用于保护发电机、长电缆等短路电流较小的负载,C型用于照明,D型用于电动机负载。再如:NSX100框架(额定电流有16A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A):NSX100F分断能力是36KA,NSX100N是50KA,NSX100H是70KA,NSX100S是100KA,NSX100L是150KA。同时,脱口曲线还有配电保护保护型与电动机保护型两种。
对于电机负载:一个断路器带一台电机时,小型断路器选D型。塑壳断路器应选电动机保护型(如型号中的脱扣代号:/33002)(电动机保护型不常用,大多供应商没有库存);如果一个断路器带多台电机时,建于小型断路器仍然选D型,塑壳断路器选配电保护型(如型号中的脱扣代号:/3300)。
具体的请查阅相关选型资料!
2)不同的脱口曲线或分断等级,短路(过流)电流动作值的倍数不同。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4279条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。