回复:大家帮忙看看这个FB1为什么是这样配置的

老学童

  • 帖子

    765
  • 精华

    32
  • 被关注

    64

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-06-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-11-15 23:46:23

5楼

楼主,
1. 应该是4个压缩包,而你只贴出了3个(解压时提示缺少635201517416280001.rar);
2. 上面3个包程序我看了,问题是这个不是原始程序,而是从PLC上载的,没有任何注释、变量表,硬件组态中可以看出的确建了2个站,但是2个站点除了连接I/O模块外,PLC没有连接其它硬件,我怀疑是上载的PLC不全造成的,另外,S7中一般不包含MCP硬件配置,需要安装GSD文件(见西门子简易调试手册);
3. 从OB100中可以看出(FB1输入参数MCPNum = 1),说明只配置了一个操作面板;
以上是我根据可以打开的(部分)PLC得到的信息。