S120的托盘上升过程中报F7900

1333

1

2013-11-16 10:46:40

S120PM340的变频器,37KW电机,PLC远程控制的是速度使能点,OFF1和使能位一直都有。
出现的问题是上升状态下,突然撤掉速度使能点(停车),立即关抱闸,相当于在900R/M运行状态下直接抱闸。结果是给定速度为0,经过0.5秒抱闸反应时间,再经过0.2秒抱死,反馈速度为0。电流在抱闸反应时间内为34A,0.2秒抱死状态下直接提升到90A。但是在90A状态下持续1秒钟左右,突然升到限幅105A后持续1秒,报F7900,P2177=1S。
一、电流上升到90A的原因:是不是速度最大时直接抱闸,下降斜坡时间为3秒没有走完,对抱闸出力导致增大,还是速度环给定为0,电流环给定为0但是没有走完,电流增大?
二、增大到90A,这个原来尝试过,短时间对电机没什么影响,这个是意料之中。但是为什么会持续一段时间突然增到105A限幅,不是很理解,请各位大侠分析一下。