1楼

你把1800复制一次,然后仅把1800的地址改成1810。这样做可以排除你对1810的错误设置。
你把plc stop了,然后通讯,原样的屏幕程序运行。这样可以排除屏幕程序重叠地址错而删改了1810地址。
你把原样的屏幕程序在电脑上模拟运行。这样可以排除你屏幕上是否有重叠地址造成错误。
你可以把屏拔了,插上电脑,运行PLC。用电脑修改设定值,看电脑能不能再读回来。可以排除plc程序重叠地址造成的错误。
经过这样的筛选,总能够筛出一些结果。