为何画面建立后变量显示组态值,刷新缓慢?WinCCv5.1与S7300的连接问题,请教万大侠和诸位高手!

1253

10

2005-01-27 00:44:05

我现在的一个WinCC项目在运行时发现画面建立后输出域变量显示组态值,要很长一段时间(几分钟)才能刷新,输入域变量要很久(几分钟)才能传送到7300,对监控软件来说这种慢速根本无法接收,诸位大侠有没有碰到这样问题,大家一起讨论一下。
系统配置如下:
WinCC v5.1 CH版,系统平台WIN2KSP4,硬件平台:研华工控机,P42.4GCPU+ 512M内存+CP5611通讯卡。
与CPU313C-2DP通过S7 SUIT协议集的MPI建立连接,其中313C的另一个DP口作为profibus总线的主站挂了4个EM277和两个TP270,工作一切正常。
现象如下:
运行WINCC后进入主监控画面,输出域变量显示组态值,(此画面下MPI变量共有几十个)此时使用wincc通讯通道诊断的显示与313C的MPI连接
正常;WINCC资源管理器工具栏下的连接状态也显示已连接。在变量管理器下画面变量提示通讯质量代码为4C,但与此同时wincc全局脚本通过DDE通道读取的VB变量(也有几十个)却能正常显示刷新。
需要说明的是:
上述WINCC通讯架构在用WLC或slot412代替CPU313C时,wincc通过内部internal MPI与WLC或slot412建立连接时一切正常,不存在上述现象。
我查过论坛里类似问题的帖子,很多方法都试过了,包括改变画面周期和变量周期等等,就是不能消除这恼人的延迟现像和虚假值。
现在无法判断此现场COU313C的硬件通讯性能有关系或者还是WINCC与CPU313C的通讯组态不对?该从哪里着手解决问题呢?
请万大侠、CZS斑竹诸位高手指点和讨论。