因为,很久没有搞系统了,又重新查阅了西门子手册,增量系统应该是这样的:
MD34080+MD34090两个参数设置的是机床坐标系原点到位置环编码器零信号的偏置,即,
如果MD34100中的设置值=0,回零过程中系统读取零信号后,偏移上面2个参数后的位置就是最后机床坐标系原点;
如果MD34100中的设置值≠0,回零过程中系统读取零信号后,偏移上面2个参数后的位置将被设置为机床坐标系MD34100中的设置值(当然此时机床坐标系的原点也就确定了);
对于你帖子中的公式我个人觉得是否会是在某种条件下的巧合呢?从理论上似乎没有必然联系啊!