s7-200plc模拟量输入超过规定的电压值,plc接收的数字量是多少

已锁定

cy77223

  • 帖子

    492
  • 精华

    4
  • 被关注

    71

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-12-26

白金 白金 如何晋级?

s7-200plc模拟量输入超过规定的电压值,plc接收的数字量是多少

1919

6

2013-11-16 22:32:05

现场200模拟量输入为0-5v,现在输入为6v,plc接收的数字量为最大吗
s7-200plc模拟量输入超过规定的电压值,plc接收的数字量是多少 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。